nti писал(а):если сопротивление местного заземления большое (что там с заземлением билдинга и соединением/не соединением N проводника с PE), и если все приборы подключены своим PE проводником к нему, то ...
Yuri_K писал(а):Повторяю - одна из фаз глухо заземлена. Поэтому с землёй у неё разница потенциалов понятно какая. У второй фазы в розетке разница потенциалов...тоже понятно - 220В. Никакого РЕ проводника с подстанции не идёт. С неё идёт три фазных провода. Треугольник короче.
Чего-то я не понимаю. Вдоль стендов идет довольно толстый провод с оголенными участками. Я всегда был уверен, что это заземление. Померил напряжение на нем относительно выводов розетки. Около 110 В. То есть, очевидно, 220В делится пополам на Y конденсаторах оборудования (иначе было бы 127) . Теперь открываю распределительный щит. Там ввод из трех толстенных проводов (красный, синий и желтый). И такойже зеленый провод, подключен к корпусу щита. Это я так понимаю, заземление билдинга. Красный-желтый-синий - это фазы. Красный звонится относительно зеленого как 0, синий и желтый - как 220, синий оносительно желтого - тоже как 220. То есть треугольник c заземленной фазой. Однако земля розеток звонится относительно земли билдинга как 0. То есть они соеденены, как и должно быть. Но тогда что там в розетках? Почему относительно земляного провода там оба вывода 110 В, а не 220 и 0 (как в случае глухо-заземленной неитрали), или два по 127 (если бы там были две фазы по схеме звезды)?